1、要依插座的距离,设置不同的充电线长度。每个充电桩的插座之间需间隔80~100cm,同时为了保证充电车辆的进出顺利,还要进行电源线的走线距离、距离停车位的位置测量,确保其他车辆能正常出入。2、需检查信号强度,具体安装插座时可以提前做好标记,测试地下车库的信号是否稳定。3、由于地下车库无法和地上的光线相提并论,因此要确定光线是否充足,才能便于人们使用。4、明确地下车库是否有潮湿渗水,明确配电箱位置,在此之前需保证充电桩已正确连接零火线。同时,这些操作都需要由持电工证的专业人员进行操作并安装充电桩,才能确保安全性。总的来说时时刻刻注意安全用电。
充电桩(栓)技术要求:1、环境条件要求①工作环境温度:-20℃~+50℃;②相对湿度:5%~95%;③海拔高度:≤1000m;④安装地点:户外;⑤抗震能力:地面水平加速度0.3g;地面垂直加速度0.15g;设备应能承受同时作用持续三个正弦波,并且安全系数应大于1.67;2、结构要求①交流充电桩(栓)壳体应坚固;②结构上须防止手轻易触及露电部分;③交流充电桩(栓)应选用厚度1.0以上钢组合结构,表面采用浸塑处理,并充分考虑散热的要求。充电桩(栓)应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能;④充电桩(栓)应有足够的支撑强度,应提供必要设施,以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备,且应提供地脚螺栓孔;⑤桩(栓)体底部应固定安装在高于地面不小于200mm的基座上?;婊挥Υ笥?00mm×500mm;⑥桩(栓)体外壳应采用抗冲击力强、防盗性能好、抗老化的材质;⑦非绝缘材料外壳应可靠接地;3、电源要求①输入电压:单相220V;②输出功率:单相220V/5KW;③频率:50Hz±2Hz;④允许电压波动范围为:单相220V±15%;4、电气要求①插头与插座正确连接确认成功后,带负载可分合电路方可闭合,实现对插座的供电;②漏电?;ぷ爸糜Π沧霸诠┑绲缋陆卟?;③低压配电设备及线路的?;びβ恪兜脱古涞缟杓乒娣丁罚℅B/50053)中的相关规定;④对IT系统配电线路,当第一次接地故障时,应由绝缘监察装置发出音响或灯光信号,当发生第二次异相接地故障时应由过电流保护电器或漏电电流动作?;て髑卸瞎收系缏罚虎菡彰髋涞缦低持?,照明和插座回路不宜由同一回路供电。插座回路的电源侧应设置剩余电流动作?;ぷ爸茫涠疃ǘ鞯缌魑?0mA;6、安全防护功能①交流充电桩(栓)应具备急???,可通过手动或远方通信的方式紧急停止充电;②交流充电桩(栓)应具备输出侧的漏电?;すδ?;③交流充电桩(栓)应具备输出侧过流和短路?;すδ埽虎芙涣鞒涞缱ㄋǎ┯哂凶枞脊δ?;7、IP防护等级交流充电桩(栓)应遵守IP54(在室外),并配置必要的防雨、防晒装置;8、三防(防潮湿,防霉变,防盐雾)?;こ涞缁谟∷⑾呗钒濉⒔硬寮鹊缏酚蟹莱笔?、防霉变、防盐雾处理,其中防盐雾腐蚀能力满足GB/T4797.6-1995《电工电子产品自然环境条件尘、沙、盐雾》中表9的要求,使充电机能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行;9、防锈(防氧化)?;こ涞缱ㄋǎ┨释饪呛捅┞对谕獾奶手Ъ?、零件应采取双层防锈措施,非铁质的金属外壳也应具有防氧化?;つせ蚪蟹姥趸?;10、防风?;ぐ沧霸谄教ㄉ系某涞缁约氨┞对谕獾牟考δ艹惺蹽B/T4797.5-9《电工电子产品自然环境条件降水和风》中表9规定的不同地区、不同高度处相对风速的侵袭;11、防盗?;さ缱ㄋǎ┩饪敲庞ψ胺赖了?,固定交流充电桩(栓)的螺栓必须在打开外壳门后方能安装或拆卸;12、温升要求交流充电桩(栓)在额定负载长期连续运行,内部各发热元器件及各部位温升应不超过Q/GDW3972009中表2规定;13、平均故障间隔时间(MTBF)MTBF应不小于8760h;14、安装垂直倾斜度不超过5%;15、设备安装地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质